• Mußt du Dir mal angucken, ich dachte ja auch ... Text kurz bearbeiten und nen bisserl was mit dem Schnee machen ... :roll:

    Unter dem Strich brauchte ich dann aber um das mal zu analysieren, es ist ja doch einiges an Backups etc. mit in der Datei gewesen.


    Nunja, endlich mal wieder PS drauf, alleine dafür hat es sich schon gelohnt. :thumbs up:

    So habs eingebaut,haste gut hinbekommen :respekt:


    :danke:

  • Immer gerne, so kann ich diesbezüglich meine eingerosteten Synapsen mal wieder bewegen. ;)


    Seitdem ich im März 2015 dermaßen stinkig war und Schluß mit ArmA3 Modding gemacht habe, hab ich da nichts mehr angefasst.

    Was mich darauf bringt die Entwicklerdaten mal von der HDD aus meinem vorletzten Rechner zu holen. :roll:

  • Zu hoher Strom oder hat neben einer sehr heißen Heizung gestanden.

    Bei zu Hohem Strom würde eigentlich die Sicherung rausfliegen und das ganze stoppen, irgendeine Warme Quelle also, wobei Heizung müsste schon wirklich ordentlich an sein.

  • Könnte mir vorstellen, dass da versucht wurde mit einem Industrieheizer über Nacht (Winter) auf ner Baustelle was zu trocknen/entfeuchten und die Kabeltrommel stand zu nahe dran.

  • Ich tippe da auf eine Kombi aus :

    - Gerät mit extrem hoher Stromabnahme angeschlossen

    - nicht abgerollte Kabeltrommel

    - billige Kabeltrommel (aka bei Temu gekauft :lachen2: )


    So oder so irritiert mich das Rot, das offensichtlich nicht Bestandteil des Kabels ist/war, und zudem sehr schnell einen Kurzen gegeben hätte wenn die Isolierung geschmolzen wäre.

    Zumal man auch unter der "Tomatensauce" immer noch das isolierte Kabel sehen kann.:gruebel:

  • Das Kabel war nicht abgerollt!

    Genauso siehts aus,,, :thumbs up:



    Zu viele Verbraucher an der Trommel und dann nicht abgerollt so erwärmt sich der ganze Spaß,,,


    zum Glück nicht im Flammen aufgegangen was ich selbst schon ein paar mal erlebt habe grad beim Türen oder Fenster abrennen :oops